消防问答 > 安全疏散 提问

防烟楼梯间与钢结构外挂敞开楼梯

请问各位大佬,我原建筑都是按要求采用的防烟楼梯间+防烟前室(均做了加压送风系统),现在因为疏散宽度的问题需要增加一个楼梯,请问1:能否增加外挂敞开式式钢结构楼梯,不做原有建筑相同的防烟楼梯间可以吗?
2:增加了外挂式钢结构楼梯还需不需要做防烟前室、加压送风系统。先行谢谢各位大佬

请写下您的回答回答

共 8 回答

yujun500 25-12-18

室外疏散梯在满足防火规范的情况下,安全度不低于防烟楼梯间。防火规范中室内疏散梯分别开敞楼梯间,封闭楼梯间,防烟楼梯间,室外疏散梯只有一种。

1 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-12-18

不需要...因为这相当于直通室外的安全出口,只要满足楼梯附近2m没有开口的门窗洞口

1 赞 0 踩 [回复]举报

板路衫多 25-12-19

设置外挂钢梯符合《建筑防火通用规范》( GB55037-2022)第7.1.11条的规定即可。

2 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-12-19

1、可以增加。钢结构楼梯满足耐火极限和防火构造要求,楼梯附近2m范围内无开口的门窗洞口等要求;

2、室外敞开式的当然就不需要了。

2 赞 0 踩 [回复]举报

须尽欢   回复: EHS-DL25-12-22

收到,谢谢!


0 赞 0 踩 [回复]举报

攻城狮子头 25-12-20

可以,因为与大气直接接触,室外楼梯可以说是最可靠的疏散楼梯,但要满足以下要求:


6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:
    1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。
    2 倾斜角度不应大于45°。
    3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。
    4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。
    5 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

0 赞 0 踩 [回复]举报

须尽欢   回复: 攻城狮子头25-12-22

专业!谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

可以,

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭