消防问答 > 建筑防火 提问

这里为什么要装一樘防火卷帘门

图纸上门厅这里为什么要装一樘防火卷帘门,一个楼层为一个防火分区。谢谢!

请写下您的回答回答

共 6 回答

红色ID 25-12-03

如果门厅和这边的功能区一样的话,我认为可以不需要防火卷帘和防火门

0 0 [回复]举报

大恒 25-12-04

可能这里是个挑高空间  类似中庭

0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-12-04

是做为封闭楼梯间?

0 0 [回复]举报

yujun500 25-12-04

这个平面的疏散看上去是有问题的,防烟楼梯间和消防电梯前室底层应直接开外门出去,图中是通过“门厅”出去有违消防原则,这个门厅卷帘门估计是为了与下面大空间分隔开,这里的“门厅”疏散上应视为合用前室,合用前室里不允许开与疏散无关的门,所以图中这样怎么说都有违反规范的嫌疑

0 0 [回复]举报

麦田守望者 25-12-04

划分防烟分区,分隔扩大楼梯间前室

2 0 [回复]举报

logical 25-12-04

应该是用于划分前室直通室外的通道。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭