请教喷淋头布置问题

中危二矩形建筑,我能不能布置成长边3.6米间距短边3.1米间距?3.6*3.1=11.16平方米没有超11.5可行嘛?(就是搞不懂那个正方形布置和矩形布置的具体区别)

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-11-26

正方形四条边一样啊,矩形就是长方形,有长边短边,然后四个角都是直角。

0 0 [回复]举报

17   回复: 小唐1232125-12-02

我没明白正方形和长方形布置的原理,是不是正方形布置就是建筑内喷淋头按10*10,20*20这样长宽都是一样数量喷淋头,两个喷淋头之间不超过3.4m。矩形布置就是长20宽10这样布置,长边不超过3.6,宽边不超过11.5/3.6=3.19米就行了,然后整个场所喷淋头个数不少于S/11.5就行了?

0 0 [回复]举报

李勤 25-11-27

原则是全覆盖无死角(无论圆形还是矩形)

0 0 [回复]举报