三级用电负荷的小区,配了个水泵房,这个水泵房的末端配电箱需要设置双回路切换吗?

三级负荷外面就一路电源,小区里面的泵房需要从配电方里拉出两个回路到水泵房的末端配电箱吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 25-11-19

三级消防用电负荷不需要

1 0 [回复]举报

潘天坤 25-11-19

三级负荷供电可以豁免,建筑防火通用规范有条文明确


三级负荷供电一般为来自终端变电站的单电源单回路供电。 按照三级负荷供电的消防用电设备电源由正常市政电源保证,可以不设置备用电源,无主备用电源的切换互投要求



1 0 [回复]举报

十防九空   回复: 潘天坤25-11-19

感谢

0 0 [回复]举报