丁类仓库储存丙类固定物料(危化品)

现公司有一座3700平方的丁类仓库,现计划在里面划定一部分区域储存丙类固体,单独做防火墙及楼板将丙类固体区域围起来?还是需要整体按丙类仓库划分,对整个仓库进行防火分区划分。

请写下您的回答回答

共 5 回答

scool 25-11-17

放了丙类,整个仓库火灾危险性会变成丙类,仓库得满足丙类仓库相关要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

小料 25-11-17

        若维持丁类厂房性质,禁止存储丙类电缆;若确需存储,需按丙类仓库改造并重新申报,同步升级消防设施、调整防火分区及疏散系统‌。 ‌建议优先委托消防设计单位编制改造方案,并报主管部门审批后实施‌‌。 首先,不允许,一层出租后,为丙类仓库,而建筑整体定性为丁类厂房。 其次,一层出租部分若面积不大,不超过一层面积5%,则可以。 最后,确实需要,应征得当地消防机构同意。




0 赞 0 踩 [回复]举报

yujun500 25-11-17

从规范角度看生产车间可能因为生产工艺需要,还允许小部分不同的火灾危险性区域存在,仓库就完全没有必要性,所以规范规定不同火灾危险性的仓库一律按最高危险性来设计。从你描述来看,如果是少量的丙类储存需要,不建议放在丁类仓库,因为整个仓库由丁类改造成丙类,防火分区,喷淋等消防设施都要改,甚至可能消防水量消防泵房都不够,动作大,成本高。当然如果储存丙类货物较多,改造性价比可以接受的话,是可以改造后丙丁戊货物都储存,但不同性质货物还是建议有物理分隔措施

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-18

这种改动影响整个建筑火灾危险性判定了,相当于丙类仓库了,需要按照丙类仓库核算防火设计、消防设施配置

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-25


0 赞 0 踩 [回复]举报