消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

安全出口指示灯和疏散方向指示灯设计和安装规范

楼体:一层二层三层商场,设有集中应急照明和疏散电源。

各店铺面积为100-200平米不等的商铺,商铺前后门均已安装集中电源安全出口指示灯,如果品牌入驻,是否需要安装疏散方向指示灯?或者这种建筑格局疏散方向指示灯安装的设计规范是什么?依据出自哪里?跪求大师指点迷津

请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 25-11-10

有图么?是步行街?

0 0 [回复]举报

李勤 25-11-12

0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-11-12

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:     1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;     2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:     1 总建筑面积大于8000m²的展览建筑;     2 总建筑面积大于5000m²的地上商店;     3 总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店;     4 歌舞娱乐放映游艺场所;     5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂;     6 车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m²的候车、候船厅和航站楼的公共区

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭