丙类厂房排烟设置

关于防火通规的这条“建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间”,请教各位老师,若一丙类仓库,建筑高度7米,建筑将其分割为多个面积小于300平米的小仓库,且每个仓库均设有一个可开启外窗(面积不到2平米),仓库内走道不超40米,此仓库是不是就可以不设置排烟设施?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-12-08

建筑高度大于32米的仓库内长度大于20米的疏散走道,也是排烟设施的设防条件之一,当然工业建筑的疏散走道是由设计单位确定的,不一定存在疏散走道


按楼主的假设,再加上走道不超过20米,理论上可以不用设置排烟设施


当然不同建筑的耐火等级,防火分区面积等,都是有不同要求的,假设的东西不一定能成立,还要综合考虑很多因素

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 25-12-10

面积不大于300平米的库房可不考虑排烟设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报