雨淋阀组与储罐间距的问题

1、雨淋阀组是否属于GB 50183-2004第5.2.1条中的“全厂性重要设施”,执行全厂性重要设施与储罐的间距要求

2、雨淋阀组是否属于GB 50183-2004第8.5.9条中的固定式消防冷却水管道的控制阀”,执行15m的要求

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-11-06

他只是个设备,全不上全厂性重要设施,可参照GB50160石油化工企业防火

8.6.3 工艺装置内固定水炮不能有效保护的特殊危险设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统,其设计应符合下列规定:

   1. 系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等应根据被保护对象的性质、操作需要确定;

   2. 系统的控制阀可露天设置,距被保护对象不宜小于15m;



1 0 [回复]举报

鸿鹄高翔   回复: 牛丫头消防课堂25-12-17

感谢解答!

0 0 [回复]举报