室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压。这句话意思是不是不设置高位消防水箱,只通过稳压泵和配套的气压罐稳压?
提 交
共 4 回答
小唐12321 25-11-04
是
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-11-04
这是一种特定条件下(主要是可靠的市政直供满足消防要求)的替代方案。
李勤 25-11-04
是的,一般新建或改造项目屋顶不具备水箱间承重能力,一般采用气体顶压设施代替。或可靠供水水源措施。
牛丫头消防课堂 25-11-04
必须设置高位消防水箱的建筑,按照《消防设施通用规范》要求设置,其他建筑可以不设置高位消防水箱的情况下,可设置稳压泵。