多层丙类企业货梯和其它电梯是否要设置消防前室?如果不设置前室的话,万一发生火灾,烟会通过电梯蔓延至各层?是否有要求规范要设置?
提 交
共 4 回答
EHS-DL 25-11-04
消防电梯高层厂房(>24m)设消防前室,单多层厂房可不设置;非消防电梯(货梯、客梯)规范没有强制要求设置消防前室,当然设置了应更好。
1 赞 0 踩 [回复]举报
yujun500 25-11-04
防火规范通过6.2.9条对电梯井井壁,开口,电梯门的要求防止了通过电梯井窜火窜烟。实际工程中,以前多层丙类厂房货梯还要求电梯门前加防火卷帘,现在对电梯门有耐火要求后,图审已不做此要求。
牛丫头消防课堂 25-11-04
首先规定要求消防电梯必须设置前室,其他电梯没要求必须设置,规范为了防止火灾延电梯井蔓延,要求如下:
6.3.1 电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 25-11-05
不需要,电梯层门须满足完整性能不小于2.0小时。