商场有商户把三扇防火卷帘门当做闭店防盗用,营业结束就把防火卷帘门放下来,可以吗?如果不可以,有没有规范依据。
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-11-04
可以,容易坏。然后白天要能自动
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-11-04
可以,但是故障后维修有谁负责,
牛丫头消防课堂 25-11-04
如果这个卷帘不是疏散门位置,是可以的。但是如果在疏散门位置,那就不允许,因为卷帘门不作为疏散门!
建筑防火通用规范
7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门