消防问答 > 防烟排烟 提问

公共建筑走道排烟

《烟规》4.63-3当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

这里的两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3是什么意思?

如果走道长度超过90米?

请写下您的回答回答

精彩评论

高飞龙 21-06-24

走廊宽度不大于2.5m时候,走廊的长度超过60m时,需要按照不超60m长度划分防烟分区。

走廊宽度大于2.5m后,走廊的防烟分区需要按照表4.2.4 划分防烟分区。

比如您提到的这个90m长走廊,走廊宽度不超2.5米就需要划分两个防烟分区。超过2.5m,高度不大于3m需要划分4个防烟分区;3<高度≤6米需要划分3个防烟分区,高度>6m,可以划分两个防烟分区。

两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3的意思可以理解为,90m的走廊按照高度不大于3m,宽度不大于2.5m划分为两个防烟分区,其中两个防烟分区都为45m,均采用 自然排烟的方式排烟,排烟窗之间的距离不能小于45*2/3=30m,其他的以此类推。

查看原文

共 3 回答

林继青 21-06-19

规定了走道两侧自然排烟窗(口)之间的距离,例如走道6米长,那么两侧排烟窗口的距离不小于4米

0 赞 0 踩 [回复]举报

林继青 21-06-19

超过90米就不是一个防烟分区了

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭