消防问答 > 气体灭火 提问

存放20Kv变压器的配电室的灭火方式

各位大佬,请教一下,配电室里设置一台20KV干式变压器,可以配置二氧化碳气体灭火系统吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

懒得说 25-10-29

可以。二氧化碳气体灭火系统适用于电气火灾,相对于七氟丙烷成本更便宜

1 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理 25-10-29

1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:

1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。

1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。

1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。

1.0.4.4 电气火灾。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-11-03

20kV干式变压器配电室可采用二氧化碳气体灭火系统,且为规范推荐方案,但必须同步落实防窒息措施和静电防护。

1 赞 0 踩 [回复]举报

13914996940   回复: EHS-DL25-11-13

为什么要防静电?

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 1391499694025-11-17

因为在变配电场所,气体灭火系统的高压气体和气流输送系统都可能产生静电。如果静电积累到一定程度,可能产生火花,成为潜在的点火源,存在安全隐患。因此,必须通过防静电接地措施来消除或控制这种风险。依据《消防设施通用规范》GB55036-2022‌ 第2.0.4条明确指出,位于爆炸危险性环境的灭火介质输送管道和组件,应采取静电防护措施。另外《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版) GB/T50193-1993》7.0.4 当系统管道设置在可燃气体、 蒸气或有爆炸危险粉尘的场所时,应设防静电接地。

2 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭