题目:某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼部分采用防火卷帘分隔,裙房地上3层、地下2层,建筑面积35000平方米,耐火等级一级,商业业态包括商业营业厅及餐厅等。问的是裙房第3层百人宽度指标应为多少米/百人。答案是1m/百人,但是我不太能理解,虽然裙房和主体建筑之间没有使用防火墙分隔,防火设计和安全疏散应该按照高层建筑来要求,但是规范中又写明百人宽度指标应按疏散人员所在楼层确定(第5.5.21条),并没有说明要按照高层的规范来进行确定。所以目前的疑问是应该按照7层的1m/百人进行确定还是按照三层的0.75/百人进行确定。