有个问题请教下:
通规——6.5.5 歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合下列规定:
1 顶棚装修材料的燃烧性能应为A级;
2 其他部位装修材料的燃烧性能均不应低于B1级;
3 设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,墙面装修材料的燃烧性能应为A级。
那么请问,假如在地下二层开个羽毛球馆,打羽毛球场地用B1级的阻燃木地板和B1级的塑胶地板可以不可以?
提 交
共 1 回答
周家斌 25-10-27
地面可以