1、问题来源:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.2.2条,以及配套图示 图4-1。
想请教两个问题:
1. 图4-1中,市政给水干管的数量怎么判断?
- 是按“两个阀门之间的管段”算一条干管?
- 还是按矩形环状管网的“四个边”各算一条干管?
2. 图注文字第一段说:引入管 1~4 号点中,任意两个引入点都满足两路消防供水的要求。
- 如果按“阀门之间的管段算干管”,1号点和4号点其实来自同一条管段,那它们算两路供水吗?
- 如果按“矩形环的每边算一条干管”,那1号点和4号点可能来自不同干管,这样才算两路供水?
- 所以,是我理解有误,还是书本表述有特殊含义?

2、疑问2:书中某问题解答的配图说明里提到“不满足两路供水必须储存室外消防用水量”,这似乎意味着只要不是两路供水,就必须设置消防水池。但规范 4.3.1 条规定,只有在一路供水且室外消火栓设计流量大于 20 L/s 或建筑高度大于 50 m 时,才需要设置消防水池。这两者看起来有冲突,请问是我的理解有误,还是图中表述省略了适用条件?