封闭楼梯间

一栋总建筑面积不大于一个防火分区但为4层的旅馆建筑,能否在设置符合规定要求的封闭楼梯间外,多设置几部敞开楼梯间?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 25-10-21

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,应采用封闭楼梯间:

      1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;
      2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
      3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
      4 6 层及以上的其他建筑。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-10-21

不行


0 0 [回复]举报

LHH2737 25-10-22

可以,但有以下两个前提

1、现有封闭楼梯间满足疏散要求,设置几个敞开楼梯仅作经营用,没问题

2、比如说这个敞开楼梯间联通了一、二、三、四层,那么防火分区面积要多层叠加计算,其面积叠加后不能超规范限制,如超了,可以采用防火卷帘来解决

0 0 [回复]举报

小竹筏 25-10-31

建筑内不存在要求设封闭楼梯间时,还允许敞开楼梯现象。

卷帘不能用于楼梯间,跟经不经营无关

0 0 [回复]举报