现有单多层酒店建筑的内走道长度88米,走道宽度1.6米,天花高度2.9米。酒店现场已做好装修及天花,未做机械排烟需要整改,方案是在走道上牺牲左右2间房间,中间做挡烟垂壁,一边长度59米,另一边29米。红色箭头指示的走道开窗和牺牲的房间开窗各开至少2平方米形成对流,是否就可以做自然排烟?不用做机械排烟设施?

请写下您的回答回答

共 6 回答

潘天坤 25-10-17

2.9米净高的走道,1.45以上有效

两个防烟分区,均在走道两端(侧)设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3,满足自然排烟要求可以不用设置机械排烟



1 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-10-17

可以在中间合适位置设置挡烟垂壁,挡烟垂壁的下沿不得低于2.1m,不然影响通行。

0 赞 0 踩 [回复]举报

曾旅游   回复: 红色ID25-10-17

超60米走道中间直接设置挡烟垂壁做自然排烟,这个方案是不可行的吧?

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID   回复: 曾旅游25-10-17

为什么不可行,宽度小于2.5m的走道,长度超过60m就需要划分防烟分区,每个防烟分区内自然排烟窗的面积满足规范要求不就行了...每个防烟分区内的最不利点距离最近的排烟口不大于30m不就行了

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID   回复: 曾旅游25-10-17

能上自然排烟就上自然排烟,除非别无他法要上机械排烟

0 赞 0 踩 [回复]举报