消防问答 > 安全疏散 提问

增加室外楼梯是否需要设置防烟前室

请教各位老师,有一栋一类高层民用建筑,一至六层改造为商业原有楼梯宽度不满足要求,现增加一部室外钢结构疏散楼梯,是否需要设置防烟前室?能否不做前室?

请写下您的回答回答

共 6 回答

潘天坤 25-10-13

应该不是剪刀楼梯吧?

室外疏散楼梯不属于防烟楼梯,概念不一样,满足室外疏散楼梯相关要求即可






0 0 [回复]举报

木子狸   回复: 潘天坤25-10-14

好的,谢谢

0 0 [回复]举报

徐海金 25-10-14

不需要,防烟前室是防烟气进入,室外楼梯都室外了,不需要在加前室防烟!

0 0 [回复]举报

木子狸   回复: 徐海金25-10-14

好的,谢谢

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-10-14

按室外楼梯要求设计施工

0 0 [回复]举报

李勤 25-10-15

防烟楼梯间是防止烟气进入,室外楼梯间通风效果更好,不需要前室。

0 0 [回复]举报