消防问答 > 建筑防火 提问

精细化工企业工程设计防火标准第8.3.1的2点

甲、乙、丙类敞开式厂房,其层数、高度、每个防火分区的最大允许建筑面积,可按工艺及设备布置确定。半敞开式厂房其层数、高度、每个防火分区的最大允许建筑面积按封闭式厂房执行,当半敞开式厂房的敞开部分与封闭部分采用防火墙分隔时,厂房敞开部分的层数、高度、每个防火分区的最大允许建筑面积,可按工艺及设备布置确定,其建筑面积不计入厂房的防火分区面积,防火墙高度应高出厂房较低部分屋面4m,当防火墙高出厂房较低部分屋面不足4m时,厂房屋面靠近防火墙4m范围内的屋面板及屋顶承重构件耐火极限不应低于1.50h。

疑问是敞开式的甲、乙、丙厂房,可按工艺及设备布置确定。意味着只要工艺和设备布置需要,防火分区可以无限大,也可以无限高吗???

请写下您的回答回答

共 2 回答

LRLR 25-10-11

化工行业是这样的,不过GB51283的适用范围本身就限制了储罐容积,储罐容积小往往意味着生产装置的规模也不会大,因此就算不限制防火分区面积,也不会大到哪里去。

0 0 [回复]举报

石老先生 25-10-12

你的问题本身是有问题的,首先工艺和设备不会无限大,也不会无限高,所以防火分区也不会无限大、无限高。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭