消防问答 > 安全疏散 提问

剪刀楼梯间

一栋高层住宅设置2个剪刀楼梯间直通地下一层,在地上首二三层为商场,没开任何门窗洞口。现地下一层剪刀楼梯间开启了门直通地下超市的仓储办公区域一个防火分区,并不是直通地下车库防火分区?原图施工方发的设计图纸已开启有门,请问是否可以开?或者要怎么设置才符合规范?有没条文说明?

请写下您的回答回答

共 8 回答

牛丫头消防课堂 25-10-11

楼梯间,地上、地下不应共用!

所以地下的楼梯间供地下商业,那就可以。

也就是说住宅和他们商业不共用楼梯间,应该可以!

1 赞 0 踩 [回复]举报

曾旅游   回复: 牛丫头消防课堂25-10-13

老师,在首层用防火隔墙和乙级门分隔,那这种情况下这个楼梯间算共用吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 25-10-11

建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

0 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同 25-10-13

剪刀楼梯间会直通地下一层?应该在首层会有防火门分隔吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-10-13

0 赞 0 踩 [回复]举报

yujun500 25-10-14

没看到一楼出口的情况,估计住宅剪刀梯一楼应该是直接对外开门并且地上地下楼梯隔墙没开门,这样地上地下楼梯间空间上完全分隔开,地下楼梯间不算住宅楼梯间才可能向商业功能开门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

YMG 25-12-08

通规:7.1.10 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:
    1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间;
    2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;
    3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;


0 赞 0 踩 [回复]举报

shwbest 25-12-25

住宅商业不能共用疏散

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭