消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

【图】疏散指示这样安装是否可行?

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防小裴 25-09-29

不可以,软管超出1.2米

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 25-09-29

软管长度超了,但是可以用,这层高没有办法的办法了,担心顶上的应急灯地面的照度不一定够

0 赞 0 踩 [回复]举报

XF119+   回复: 周家斌25-09-29

你这是电气规范,为啥要找电气规范呢,?


0 赞 0 踩 [回复]举报

刘洋 25-09-30

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/4.3.15 从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于2m,且金属导管应入盒并固定。

看图片,应该超过2m了。


0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-14

金属软管不能超2米。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭