大部分使用危险化学的厂房内,都会设置一个甲类中间仓,这个中间仓需要考虑泄压吗?
提 交
共 5 回答
罗马苏丹 25-09-23
中间仓会存储危险化学品,有爆炸危险性,需要的
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 25-09-23
需要
李勤 25-09-24
有爆炸风险都需要考虑泄压设施
徐海金 25-09-24
EHS-DL 25-09-25
一般是需要的,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.6.2 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。除非该甲类中间仓库是储存甲类中无爆炸风险物质(如发烟硫酸)可以不考虑泄压。