关于厂房的疏散宽度

老师们,请问下,有一家厂房的检测,设计上是一个大平层,没有画分隔,现在客户要让设备进场,怎么做才能保证满足疏散通道的要求,关于主通道和辅助通道有什么要求?有规范出处吗

请写下您的回答回答

共 1 回答

yujun500 25-10-10

厂房内的疏散通道是依据设备布置或产线布置做相应的划分,生产设备未布置前没法确定最终的疏散走道布置,遇到这种情况图审专家可能会要求先进行设备平面布置以确定疏散走道宽度和长度是否合适,如是“通用”厂房可能会要求按墙边、柱边布置疏散走道(模拟最可能的疏散走道布置)。疏散走道最小宽度理论上要满足建规3.7.5最小1.4m要求,同时要根据实际可能最大生产人数进行宽度复核,这算你提出的“主通道”的要求,至于“辅助通道”要求没严格规定,根据人员多少等情况可以设置1.1m宽,有些人员很少到达的角落或设备间隙等可以留一个人的宽度0.6m