一、室外楼梯与防烟楼梯间的区别
功能定位
- 防烟楼梯间:需设置防烟前室、防火门及正压送风系统,确保火灾时烟气无法侵入疏散通道。
- 室外楼梯:虽可作为疏散通道,但规范未明确其具备防烟功能,仅要求满足疏散宽度、栏杆高度及2m内无其他开口。
规范要求
- 防烟楼梯间必须满足前室面积(公共建筑≥6㎡)、乙级防火门、机械加压送风等要求。
- 室外楼梯若未设置防烟前室或正压送风,则无法达到防烟楼梯间的标准。
二、一类高层建筑的适用性
防烟楼梯间的强制要求
- 一类高层公共建筑(如医院、商场)必须采用防烟楼梯间,且需独立设置防烟设施(如机械加压送风)。
- 室外楼梯仅可作为辅助疏散通道,不能替代防烟楼梯间。
例外情况
- 若室外楼梯通过增设防烟前室、防火门及正压送风系统,但需严格符合防烟楼梯间标准。
三、结论与建议
- 不可直接等同:室外楼梯缺乏防烟前室、防火门等核心设施,无法满足防烟楼梯间的功能要求。
- 设计建议:一类高层建筑应优先采用室内防烟楼梯间。