消防问答 > 建筑防火 提问

地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都半降,是否要给汽车疏散

地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都要半降,根据规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联
动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降
到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并
应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手
动控制防火卷帘的降落。
4.6.5 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警
信号,应反馈至消防联动控制器


个人观点是火灾区域,相邻防火分区卷帘全降,人通过楼内疏散楼梯间疏散,着火防火分区内卷帘半降;可视频的卷帘门联动控制又增加了车道上的半降,请老师指点!

请写下您的回答回答

共 0 回答

最新问题

关闭

关闭