明设PVC管道到底是Dn100及以上的管道穿楼板加阻火圈还是DN50以上的管道加阻火圈

根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)的规定,高层建筑中明设管径大于或等于DN110的排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置阻火圈。而《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410-2020)规定,对于公称直径大于50mm的管道,在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上应设置阻火圈或阻火包带。