RVS(300/300V)的线能用吗?

住宅小区火灾自动报警设备用线能使用RVS电线吗?(RVS    300/300V )

请写下您的回答回答

共 2 回答

涩舞 21-06-08

11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-28

实际使用没有问题,但是民标要求300/500V,与现行制造标准不一致,执行起来比较痛苦。

0 赞 0 踩 [回复]举报