消防问答 > 消防给排水 提问

医院地下室消火栓需要配置消防软管卷盘吗?

医院地下室消火栓需要配置消防软管卷盘吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-06-30

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

要,算人员密集公共建筑

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-30

根据规范条文说明,消防软管卷盘和轻便消防水龙是控制建筑物内固体可燃物初起火的有效器材,用水量小、配备和使用方便,适用于非专业人员使用。规范结合建筑的规模和使用功能,确定了设置消防软管卷盘和轻便消防水龙的范围,以方便建筑内的人员扑灭初起火时使用。

医院建筑发生火灾,即使发生在地下,如果扑救不及时,也会蔓延至地上,所以按照规范原文及其条文说明,,人员密集的公共建筑,要设置.规范用词——建筑。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭