牛丫头消防课堂 25-05-27
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.5条,如果5m~150m范围内的市政消火栓能够满足你室外供水的流量、压力、可靠性,你就可以采用市政消火栓,不设室外消火栓泵。
只要不满足室外供水的流量、压力、可靠性任何一点,就行该设置室外消火栓泵。