企业在消防验收中,专家提出:输料管道中有煤炭等易燃物料,且管道造成上下楼层贯通,要求封堵。
输料管道外部可以用防火材料封堵,那管道内部也需要封堵吗?如何封堵?有什么可参考的依据?
提 交
共 2 回答
wetom 25-04-01
这个问题专业性太强,不了解企业性质以及生产工艺流程不好回答。最简单的解决办法直接请教提出问题的专家,让他给提供解决方案。个人理解,首先,你自己判断专家提的问题对不对?如果不合理应该由设计人员根据相关规范回复即可。如果觉得专家提的问题对,那上下层就是不同防火分区,生产工艺又要求输料管道连续,这种情形大概率是有相关规定的,如果确实没有相关规定,那就得组织相关行业专家进行论证。其次,盲目的增加管道内的封堵措施,如果该封堵措施因为操作失误或者设备失效等等原因,造成的生产事故搞不好比火灾更危险。
1 赞 0 踩 [回复]举报
胡胡203 25-04-01
个人认为输料管道内部层间无法封堵,可在每层外部卸料间用防火门进行分隔。就好像上下贯通的电梯井道一样,采用满足耐火极限的电梯层门即可。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭