消防问答 > 火灾自动报警 提问

油式变压器室内是否需要安装可燃气体探测器

油式变压器室内是否需要安装可燃气体探测器?变压器油属于丙类液体。但是油式变压器故障状态下,变压器有会分解产生氢气、甲烷、乙烷、乙烯等可燃气体。个人认为需要安装可燃气体探测器,设计院不认可。

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS专家-DL 25-04-01

现行国家标准未强制要求‌ 油式变压器室安装可燃气体探测器,因其属于丙类液体且故障气体监测非常规设计范围‌。现行规范(如GB/T 50493-2019)主要针对 ‌正常工况下的泄漏风险‌,未明确要求对设备故障产生的临时性气体进行监测‌;变压器室通常通过 ‌压力释放装置、温度监控、气体继电器(瓦斯保护)‌ 等安全措施应对故障风险,而非依赖可燃气体探测器‌。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭