消防问答 > 火灾自动报警 提问

消控室是否可以采用无线座机做119专用电话

项目未验收移交,申请固定电话建设单位不提供户头,施工单位计划采用无线座机做119专线电话!请问是否满足相关要求?

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 25-03-28

一、‌项目未验收移交的法律责任与通信要求‌

  1. ‌竣工验收与交付义务‌

    • 根据《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后需经验收合格方可交付使用。若建设单位未完成验收程序,施工单位不得擅自移交工程,但需履行保修义务‌。
    • 建设单位拒绝提供固定电话户头,属于未履行验收后配套责任,但现行法规未明确要求其必须提供通信户头‌。
  2. ‌消防通信设施的基本要求‌

    • 消防专线电话需满足‌可靠性、稳定性‌要求,确保火灾时可及时报警。常规做法中,固定电话因其线路独立、抗干扰性强而被广泛采用‌。
    • 若采用无线座机,需满足以下条件:
      • 信号覆盖稳定,无通信盲区;
      • 设备具备备用电源,断电后可维持运行≥2小时;
      • 与消防部门系统兼容,支持快速拨通119‌。

二、‌无线座机的合规性评估‌

  1. ‌现行法规的空白与地方性要求‌

    • 国家层面规范(如《建筑设计防火规范》)未明确禁止无线通信设备作为消防专线,但部分地方消防部门可能要求固定电话线路‌,故需向当地消防主管部门申请书面确认,明确无线座机的可接受性‌。
  2. ‌风险与替代方案建议‌

    • ‌风险点‌:无线座机受信号干扰、基站故障等因素影响,可能延误报警,导致消防责任纠纷‌。
    • ‌替代方案‌:
      • 临时使用移动电话+固定IP网络电话双备份;
      • 向建设单位发函催告验收并配合开通固定电话,留存证据以备后续追责‌。

1 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-07

可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭