消防问答 > 安全疏散 提问

建筑地下室只有消防水泵房与生活水泵房,无其他任何房间,从地下到地面有一个直通室外的楼梯间,请问水泵房通风可以从楼梯间开风口送风吗

建筑地下室只有消防水泵房与生活水泵房,无其他任何房间,从地下到地面有一个直通室外的楼梯间,请问水泵房通风可以从楼梯间开风口送风吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS专家-DL 25-03-28

根据现行消防规范要求,水泵房通风‌不可直接从直通室外的楼梯间开设风口送风‌,主要原因如下:

一、疏散通道的独立性要求

  1. 疏散楼梯间必须保持防火分隔完整性
    根据《建筑设计防火规范》要求,疏散楼梯间作为人员逃生通道,其围护结构需保证耐火极限且不得开设无关洞口。若在楼梯间开设通风口,可能破坏防火分隔完整性‌。

  2. 避免烟气及火势蔓延风险
    楼梯间需具备防烟功能,若与水泵房通风系统连通,火灾时可能通过通风管道将烟气引入疏散通道,威胁人员安全逃生‌。


二、水泵房通风系统的独立设置要求

  1. 需设置专用通风系统
    水泵房(尤其是消防水泵房)应设置独立机械通风系统,且通风管道应‌直接通向室外‌,不得与其他区域(包括楼梯间)共用通风路径‌。

  2. 防火阀与耐火管道的配置
    通风管道穿越防火分区或重要区域时,应设置‌防火阀‌(如70℃熔断关闭),且管道材料及穿墙构造需满足耐火极限要求‌。


三、具体规范依据

  • 疏散楼梯间内不得设置除疏散门外的其他开口,且其围护结构耐火极限不低于2小时‌
  • 消防水泵房通风系统需独立设置,并与建筑其他通风系统隔离,确保火灾时不影响疏散通道安全‌

综上,水泵房通风必须通过独立管道直通室外,不可利用楼梯间作为送风通道。

0 0 [回复]举报

鲁先生 25-03-31

如果是直通室外的敞开楼梯间可以么

0 0 [回复]举报

wetom 25-03-31

只有消防泵房和生活泵房的地下室,只有一部直通室外的楼梯间,消防泵房是需要有人值守的,就是说你地下室需要两个安全出口(肯定超过50㎡了),可能有一部竖向的金属爬梯,用爬梯井做进风井不行吗?如果没有爬梯,那就是不符合规范了,既然都不符合了,你还在乎从楼梯间开口符不符合规范?另个人理解,就你这种情况,在敞开楼梯间(按室外)直接开口做进风口可行(防火风口)。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭