楼梯拐角处是否需要设置疏散指示标志灯具,依据是什么?
提 交
共 2 回答
EHS专家-DL 25-03-28
楼梯拐角处必须设置方向标志灯,依据为GB 51309-2018和GB50016-2014,具体安装高度≤1.0m,间距≤20m。《建筑设计防火规范》疏散走道及其转角处需设置灯光疏散指示标志。
0 赞 0 踩 [回复]举报
资源网小助理 25-03-28
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
8.2.2 消防疏散标志灯应设置在下列部位:
1 有侧墙的疏散走道及其拐角处和交叉口处的墙面上;
2 无侧墙的疏散走道的上方;
3 疏散出入口和安全出口的上部。
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
4 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。