EHS专家-DL 25-03-26
一、连接线数量与用途
电动阀控制线路
- 线路数量:快速排气阀前的电动阀与消控室火警主机手动盘之间需设置 2根专用线路,分别对应电动阀的 启动(开启) 和 停止(关闭) 控制功能。
- 用途说明:
- 启动线路:用于触发电动阀开启动作,释放管网内气体,加速系统充水转为湿式状态。
- 停止线路:用于手动终止电动阀动作(部分系统可能无需独立停止线路,但规范要求保留独立控制能力)。
线路独立性要求
- 电动阀的控制线路需独立于其他设备(如喷淋泵),且直接连接至消防联动控制器的手动控制盘,避免信号干扰。
二、控制逻辑与规范依据
联动控制要求
- 当系统接收到火灾报警信号时,消防联动控制器自动触发电动阀开启,无需依赖手动操作。
- 手动优先原则:即使系统处于自动状态,消控室仍可通过手动盘直接控制电动阀启闭,确保紧急干预能力。
信号反馈需求
- 电动阀的启闭状态信号需通过独立线路反馈至消防联动控制器,但此线路不包含在问题所述的“手动盘连接线”范围内。
三、接线步骤
步骤1:从消控室手动盘的 启动按钮输出端子 引出一根导线,连接至电动阀的 启动控制端子(如COM和NO)。
步骤2:从手动盘的 停止按钮输出端子 引另一根导线,连接至电动阀的 停止控制端子(如COM和NC)。
步骤3:在电动阀端设置 中间继电器(若阀体控制电压与手动盘输出不匹配),实现信号隔离与电压转换。
四、总结
快速排气阀前电动阀与消控室手动盘之间需配置 2根专用控制线路,分别用于远程手动启闭操作,确保系统在自动控制失效时仍可通过人工干预保障灭火功能。