加油站卸油口与厂外建构筑物的间距要求需同时满足 爆炸危险区边界外延6米(爆炸危险区域3米 + 边界线外延3米 = 6米)和 防火距离标准 (如三类民用建筑≥10米)中较大值要求,并依据加油站等级、建筑类型及国家标准(GB 50156-2012)灵活调整。
EHS-DL 25-03-26
加油站卸油口与厂外建构筑物的间距要求需同时满足 爆炸危险区边界外延6米(爆炸危险区域3米 + 边界线外延3米 = 6米)和 防火距离标准 (如三类民用建筑≥10米)中较大值要求,并依据加油站等级、建筑类型及国家标准(GB 50156-2012)灵活调整。
最新问题
请问这是哪个依据呢,爆炸区域外3m还可以理解,防火距离标准就找不到了