大于6米小于8米的厂房,设有消防水炮,可以按有喷淋考虑机械排烟量吗?


请写下您的回答回答

共 1 回答

潘天坤 25-03-26

排烟量的考虑是按第4.6.3考虑,第4.6.3并未提到消防水炮可以代替自动喷水灭火系统,从国家技术标准层面来说,如果未设置自动喷水灭火设施并且设置了消防水炮,那么应该按无喷淋考虑排烟量


当然有些地区(例如广东省、广西省、南宁市等地区)的技术文件认为未设置自动喷水灭火设施并且设置了消防水炮场所的排烟量可以按有喷淋考虑排烟量,也有不少地区(例如四川省、湖北省、上海市等地区)的技术文件认为应该按无喷淋考虑

建议看下地区是否有技术文件规定,也可以跟地区所在业内设计、审查、验收等专家们咨询看看意见,具体以他们意见为准


图集20K607有提到:设置自动消防水炮的场所,热释放速率应按无喷淋场所对待


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据