对于建在厂区内的多个戊类车间,皆为非沿街建筑,四周都不与城镇道路或街区道路相邻,只与厂区内部道路相邻,是否需要设置消防车道?与建筑外墙的间距是否需要大于5m,如果有困难需要缩小的话,最小可以达到多少,是否可以紧贴建筑?
提 交
共 3 回答
消防网友68723 25-03-24
工厂、仓库区内应设置消防车道
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-03-24
戊类车间(火灾危险性低)若符合以下条件,可不设置环形消防车道或沿建筑长边的消防车道:建筑为单层且占地面积不超过3000m²;厂区内部道路已形成环形或满足消防车通行条件,且道路宽度≥4m,转弯半径≥9m。
消防车道禁止紧贴建筑!若场地受限,可缩小至≥3m,但需确保消防车操作空间及消防员安全。缩小是要有前提:建筑外墙为不燃性墙体且无可燃性屋檐,厂区道路与建筑之间无可燃物堆放,且不影响消防车通行。
闲淡潮人 25-03-25
对于戊类厂区,可适用规范最低要求,厂区内设置消防车道,且消防车道至少能到达每栋车间。但还是建议厂区整体做一个环道,然后设消防支路沿长边设消防车道。消防车道距离建筑外墙一般不小于5m,便于消防车辆快速通行,同时避免建筑火灾时坠落物体阻碍了车辆行驶。如果有困难需要缩小,建议申请开个专家论证会,根据现场实际情况来定。(最小做过距离3m,紧贴是不可能的)