办公楼设置为70防火阀是否符合规范?

办公楼设置为70防火阀是否符合规范?

请写下您的回答回答

共 4 回答

小唐12321 25-03-21

空调通风系统本来就是70度啊,排烟系统280

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-03-21

是什么系统上的防火阀呢?

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-21

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.11条,‌通风、空气调节系统的风管在以下部位必须设置公称动作温度为70℃的防火阀‌:

  • 穿越防火分区处‌;
  • 穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处‌;
  • 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处‌;
  • 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段‌;
  • 变形缝两侧的防火分隔处‌。

办公楼属于民用建筑,若其通风或空调系统涉及上述部位,则需设置70℃防火阀。

0 0 [回复]举报

李勤 25-03-24

如果空调系统就是70°,如果排烟系统是280°。看你用在什么管道上。

0 0 [回复]举报