防排烟系统中排烟风口、送风风口风速最低要求是多少?规范只要求最高的,有依据吗
提 交
共 4 回答
潘天坤 25-03-19
从规范来说,没有风速低于多少的要求,但是要考虑风速如果低于设计值太多是不对的(其他参数不变的前提下,风量与平均风速成正比,如果平均风速低于设计值太多可能是风量小于设计值)
测试风速可以按照相关规范要求取平均风速
0 赞 0 踩 [回复]举报
于,北京消防 25-03-19
风口风速要满足设计排烟量的要求,风速太低会导致排烟量不足。
水清云淡 25-03-20
一般风口的风速值在什么范围或区间比较正常呢
wetom 25-03-21
根据测出来的平均风速,风口截面积,计算排烟量是否满足本防烟分区设计要求,满足风速合格,不满足就不合格。