共 4 回答
小唐12321 25-03-13
好像没,但是不应该啊,这得放多久啊
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 25-03-14
不合理而已,依据就是没参考图集做法。
EHS专家-DL 25-03-14
这应该是合规但不合理,一般消防水池放空尽量需在48小时内完成,2个DN50放空速度太慢。
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友70233 25-03-14
按《消水规》实施指南中的,要求,放空管按照1h泄空水池内500mm储水深度设计。泄水管管径可比进水管缩小一级,但不小于DN50.