对于规范中说二氧化碳灭火器年泄漏率不应大于其额定充装量的5%,这条如何理解,比如说有一个3KG的二氧化碳灭火器,瓶中6KG,这个5%是指总质量(3KG+6KG)的5%还是指3KG的5%?
假如说是3KG的5%就是150克,年泄漏率≤5%,是怎么理解,从灭火器出厂到一年后,减少150克以内为合格吗?第二年以后减少300克为合格吗?
还有一条,这个5%和50克,我在选用的时候怎么考虑?按照我上面选用的例子,我是取减少150克还是50克以内为合格。麻烦解答者有规范为依据会更有说服力
提 交
共 4 回答
资源网小助理 25-03-07
二氧化碳是5%
0 赞 0 踩 [回复]举报
凌元铭 回复: 资源网小助理25-03-07
没明白,能说的再细一点吗?
愤怒的知了 25-03-07
是充装量的5%,瓶重算什么充装量??画红线的就是字面意思啊,两者取个小值。oh my god
磨砂猴 25-03-07
5%和50g取小值,按你举例的3kg来说,5%是150g大于50g,就取50g为标准,如果5%的值小于50g,就按5%为标准