消防问答 > 灭火救援 提问

消防救援口是否需要遵循不小于20米的规定

建规条文7.2.5 有要求,救援串口间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,而22年的通用规范里已经没有提到这个了,是否还需要遵循这个不大于20米的要求?


请写下您的回答回答

共 2 回答

我头发贼黑 25-03-08

遵循

0 0 [回复]举报

尹先生 25-03-08

通用规范是把分散在各个规范里的强制条文做了汇总,原来的规范里的非强制条文转为推荐性标准,你可以看通用规范的前言,看这条是否被废止。

0 0 [回复]举报