地下汽车库的防火分区内的电动汽车充电单元,用的是防火卷帘作防火单元分隔,请问各位老师,防火卷帘联动时怎么动作,是两步降还是全降,还是降至挡烟垂壁高度处
提 交
共 1 回答
LHH2737 25-03-08
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013第4.6.3条,条文解释:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭