事故后排风是否属于事故通风
提 交
共 3 回答
潘天坤 25-02-26
气体灭火后的机械排风设施与事故通风设施是类似的,需要在室内和室外设置操作装置
可以根据所在场所性质选择对应规范,例如民用建筑选择《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第6.3.9条,工业建筑可以选择《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)第6.4.7条
当然设置气体灭火的场所还可以选择《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第5.0.4条及第5.0.5条