配电室需要设置备用照明,火灾时不需要工作和值守的配电室可以不设置疏散照明,设置气体灭火场所的配电室内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志
建筑设计防火规范GB50016及建筑防火通用规范GB55037中都有提到:配电室以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。规范正文及实施指南中关于配电室的描述没有不需要设置的前提条件,配电室中不设置备用照明可能会违反强制性条款要求
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309中有提到“配电室等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志”,有些人认为发生火灾无需工作和值守的配电室可以不设置疏散照明
最后就是气体灭火系统设计规范 GB50370中有提到:设置气体灭火场所内的防护区内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准






大于7米哪个规范来的