水喷雾系统的工作压力是多大
提 交
共 2 回答
火行者 25-01-20
水雾系统
0 赞 0 踩 [回复]举报
资源网小助理 25-01-21
13.1.3 水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。