08年和11年建的高层丙类厂房和单多层丙类仓库但是没有自喷设置自动喷水灭火系统,设置了消火栓系统,现在必须要安装系统吗?
提 交
共 2 回答
消防网友80793 25-01-16
改建、扩建需要,其它不用。
0 赞 0 踩 [回复]举报
jinyanwu 25-01-16
个人意见,仅供参考:
如果当年做过消防设施验收,可以不用安装;
根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年6月1日生效),第四十条:新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。 只要这个建筑消防设计已经审查合格即可。 当然按照现在的标准整改更好。
如果没有进行消防设施验收,根据通规:
根据第5条和第10条判断。