消防问答 > 消防给排水 提问

系统工作压力的确定

根据水泵扬程计算最大工作压力为1.4MPa,泵房内泄压阀的开启压力为1.2MPa。请问系统工作压力可以取1.2MPa吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

拾青 24-12-26

个人理解:消防泵工作压力≥(最不利灭火设施的工作压力+扬程损失+局部损失)*1.2+高差,泄压阀的动作压力应为系统工作压力的1.2倍。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭